使用三菱PLC高速计数器,则可扩通过三菱PLC对来自编码器及传感器的高速信号进行计数。三菱FX系列PLC中内置有高性能的高速计数器,因此使用简单的程序就可以进行高速控制。此外。还有带硬件比较回路的高速计数模块。

三菱FX系列PLC高速计数模块

*9:需要FX2Nc-CNV-IF或者FX3uc-1PS-5V
*10:模拟量和通信适配器同时使用时,需要功能扩展板。

三菱FX系列PLC内置的高速计数功能
      三菱PLC中一般计数器的计数上限在数10Hz左右,但是使用FX PLC中标配的高速计数器,可以对高速脉冲输入进行计数
.内置高速计数器的编号和分配
    内置高速计数器使用通用的输入X000~X007。此外,根据使用的是单相、双相还是带启动、复位功能的计数器,输入形式以及输入端子编号都已经预先定好了。

FX1sFX1NFX2NFXlNC, FX2NC



FX3UFX3UC


  U:增计数输入   D:减计数输入   A: A相输入   B: B相输入  R:复位输入    S:启动输入
*1: H/W(硬件计数器)通过与高速处理指令相结合,可以变为S/W (软件计数器)
【例】如果使用C238(单相单计数),那么自动切换为「X003是高速输入端子」。此外.如果使用C252(双相双计数、带复位).那么自动切换为「X000是A相输入」「(X001是B相输入」「X002是复位输入」。
剩余的输入仍然作为一般输入使用。
此外,高速输入端子的输入滤波器自动调整为0(20uS-50uS).