[求助] ab plc 1200 故障灯常亮 求助

[复制链接]
太空 发表于 2013-5-19 22:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神小弟在此寻求帮助  我这有一台 abplc  micrologix1200 的设备

只要一上电 FAULT就常亮 而且不能通讯 不知道什么原因~已经做过



1  将输入I全部拆除 故障仍在  ,

2  拔掉电源 过一段时间在上电  故障仍在

3 长时间 按过dcom 按钮    故障仍在



现在已经知道是plc的问题(我用同样的1200plc替换后)故障消失,现在想修复 已损坏的plc 不知道从哪下手~ 还望 大神 指点一下~  在此给大神 祈福了~~!!

冰糖 发表于 2013-5-20 13:43:07 | 显示全部楼层
错误提示是什么?不一定是硬件问题,也可能是内部的程序的问题,你是否动过里面的程序,建议将内部程序清空,重新灌程序试试
 楼主| 太空 发表于 2013-5-21 09:22:44 | 显示全部楼层
冰糖 发表于 2013-5-20 13:43
错误提示是什么?不一定是硬件问题,也可能是内部的程序的问题,你是否动过里面的程序,建议将内部程序清空 ...

谢谢这位 大神的回复     程序 根本没动过~     而且现在已经 是   通讯不上的状态!
    硬件 肯定有问题    就是不知道哪个点。。。。。
冰糖 发表于 2013-5-21 12:34:19 | 显示全部楼层
通讯不上有可能是通讯口被占用了,如果真是硬件问题,建议自己不要折腾了,直接返回售后维修吧
 楼主| 太空 发表于 2013-5-21 15:48:05 | 显示全部楼层
冰糖 发表于 2013-5-21 12:34
通讯不上有可能是通讯口被占用了,如果真是硬件问题,建议自己不要折腾了,直接返回售后维修吧

{:soso_e101:}   看来只能这样子了。。。。