日常巡检需要注意事项
  1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映
  2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃
  3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体
  4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)
  5、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短
  6、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上
  7、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  8、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。