[分享] MICROLOGIX1400 与MT6070IH直接通信问题

[复制链接]
WMSWANG 发表于 2012-10-12 12:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
MICROLOGIX1400 与MT6070IH扩展直接通信问题:
我要说的是关于MICROLOGIX1400 扩展模块与MT6070IH扩展模块,直接在MT6070上读取其I/O点的通信问题
我昨天搞了一天,AB与威纶的人都来帮我也没搞定,
今天我又搞了一上午,终于成功了,在这里分析一下。
我用一个1400带7个扩展,前四个输入,后三个输出。
按说明书上,前四个地址应为:I1.0---I1.15/I2.0---I2.15/I3.0---I3.15/I4.0---I4.15
                     后三个地址应为:O5.0---5.15/O6.0---6.15/7.10---7.15
搞了一天也不行,请AB与威纶的人还不行。后来我一个一个试,当输出试为:
用O6.0--15代替O5.0--15/O7.0--15代替O7.0--15/O8.0--15代替O7.0--15时成功通信
用I8.0--15代替I1.0--15/I9.0--15代替I2.0--15/I10.0--15代替I3.0--15/I11.0--15代替I4.0--15时成功通信
真是让人高兴。
在这之前我查遍网络也找不到这方面的例子,看来用AB的人太少了。
冰糖 发表于 2012-10-13 16:14:27 | 显示全部楼层
恭喜搞定了
这个是威伦屏内驱动的问题,因为是第三方屏,估计威伦他们自己也没全部试验