[讨论] 三菱PID指令及无扰切换

[复制链接]
opencloudy 发表于 2012-6-26 15:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在用Q系列PLC做几个PID回路,有以下问题,请高手帮忙解答:
1,PID指令中SV范围是0~2000,从触摸屏上设置的是0~300.0的工程实数,意味者要在程序中做一次变换
            PV范围是0~2000,从AD模块读入的是0~4000,触摸屏上显示的是0~300.0的工程实数,意味着要先从0~4000变换到          0~300.0的实数,再将0~300.0的实数变换成0~2000赋给PV,要做两次变换。
            MV范围是0~2000,触摸屏上是以0~100.0的实数显示的,而写入DA模块的范围是0~4000,意味着做两次变换,再          加上MVman,总计要做3次变换。
问题:触摸屏用的是三菱触摸屏,有没有比较简单的方式来做?
2,关于手自动切换的无扰切换,我常用的做法是:自动时,将MV赋值给MVman, 手动时,将MVman赋值给MV,这样保证手自动切换时输出值是无扰的。对手册中介绍的在手动时将PV值赋给SV值的做法我不是太感兴趣,但问题是MV是个读取值,无法写入。想请教大家有何更高明的做法(针对Q系列PLC)
祝各位工作顺利。
冰糖 发表于 2012-6-26 16:34:09 | 显示全部楼层
记得屏上可以设置比例,现在不在电脑前,好久没用了,要看一下
 楼主| opencloudy 发表于 2012-6-26 17:57:52 | 显示全部楼层
非常感谢。好人一生平安