一直在使用siemens PLC,这次正好有个项目要使用三菱Q系列PLC,本身也想熟悉一下日系PLC,看了一些说明书,觉得还是有些想法,不吐不快。
从硬件角度,从CPU处理速度及存储空间看,三菱Q系列PLC似乎不输于S7300PLC。可能本身定位就是FX2n对应S7-200. Q系列对应S7-300.但从编程得角度来看,三菱PLC的硬伤还是不少。
简单举个例子:1,Q系列PLC中的AD模块的最高分辨率正常只有4000,最高只有12000;
              2,PID指令中缺少real数据格式概念,其MV输出只能设为0~2000,而DA模块的输出为0~4000,是否意味着PID模块的输出不能直接赋给DA模块输出,还要经过转换?
              3,FB的概念是Q系列中才出现的,FX2n中没有FB的概念,这对调试及大程序的测试很不方便。

以上抛砖引玉,欢迎三菱高手予以指正。
冰糖 发表于 2012-6-19 08:02:29 | 显示全部楼层
还是要看使用习惯,三菱的用习惯了一般用用很好,简单方便
2n的fb功能新版软件有了,但让人不太习惯,不然西门子的好用