冰糖 发表于 2011-3-31 22:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 plc 传输设置

2网络参数设置
两个远程i/o 一个qj61bt11模块

其中一:cclink模块数即主站,由于一块qj61bt11所以选一块
二:起始i/o:必须与qj61bt11的起始地址一致,qj61bt11的地址可以通过plc参数设置中的i/o口分配自己设置,要是没有设置系统会自动分配,可以通过诊断中的cclink诊断,查看系统分配的地址
三:类型:主站
四:模式设置:远程i/o或者远程网络模式
五:总连接数:除了主站外,连接的cclink站数,两个远程i/o则为2
六:远程输入rx/远程输出ry:置了cclink连接站的地址,本次为16点远程i/o站,无论是输入还是输出,每个站都必须占用32点x软元件,32点y软员件,4点d软元件。Rx设置为x1000,ry设置为y1000是为了不于其他站的起始地址重复,可设置为其他值。所以首先与cclink连接的一号站(本次为远程i/o输出站)软元件地址为y1000—y101F,其次与cclink连接的二号站(本次为远程i/o输入)软元件地址为x1020—x103F。
七:远程寄存器rwr:设置为d1000
八:远程寄存器rwr:设置为d2000
用LED 显示器确认运行
下图说明了当正常执行数据链接时,主站和远程I/O 站的LED 显示状态。
(1) 主站的LED 显示
确认LED 显示呈以下的状态:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
jcd0207 发表于 2011-4-21 22:10:02 | 显示全部楼层
如果使用的是16点远程模块,可以通过更改模式设置:远程网络-Ver.2模式,这种模式下16点模块只占用16点输入与输出,以免在模块混装的时候造成输入输出点错位。
xuxiaobing 发表于 2011-6-26 22:02:25 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddd