第二课:用CELITE上传和下载590参数

在这一课开始前,我们先准备一些要用到的工具:1、CELITE通讯线    2、CELITE通讯软件

1、CELITE通讯线的做法:关于通讯线的的做法,我再简单写一下:通讯协议是RS232,通过调速器的P3通讯,P3口从左往右依次是1--4,(或者可以用万用表直接测量调速器P3口的端脚电压,记住不要碰到一起)1号接九针串口的5号脚 ,2号不接,3号接串口的2号脚, 4号接串口的3号脚。要记住:2号脚千万不要接,不然会有意想不到的后果发生。附图:


在论坛中的链接如下:http://bbs.comeon365.com/dispbbs_19_910.html

2、CELITE通讯软件下载:http://bbs.comeon365.com/dispbbs_2_929.html,安装。

以上两个步骤准备好后,我们开始讲解CELITE的使用。

点击CElite图标:

此主题相关图片如下:celite.jpg


进入程序后,首先更改通讯口的设置(通讯COM口与波特率)Command---Comms:
此主题相关图片如下:设置通讯口及波特率.png


设置好通讯口后,接下来打开一个已有的程序,我们把参数从590读到PC时,必须先打开一个与调速器版本相对应的程序,下面是我们怎样打开一个已有的590C/V4版本的程序:File---Open---Open--CELITE--NEW--590--VER4(默认的590原程序在CELITE的安装目录下面)。如图,在左窗口点击DEFAULT4.590

此主题相关图片如下:怎样打开一个程序.png


打开程序后,可以通过数字键放大缩小框图。

请注意,要将调速器的参数上传到PC必须要对590C进行设置:在调速器通讯口设置中将调速器的P3通讯口通讯方式改成ASC的通讯方式,这样才能保证通讯成功,点击:Command---Update(上传参数)


此主题相关图片如下:上传和下载程序.png

点击Update后,会有进度条显示。

最后将读出来的参数保存。File---Save As(记住不要覆盖打开的文件,一定要另存为)


此主题相关图片如下:读出的程序的保存.png


要将一个已有的590参数传到调速器中,按上面的步骤,打开需要上传的文件,在Command菜单中点击Full Install,会出现一个进度条提示进度。

关于参数的上传与下载,有任何疑问,欢迎大家提出来,在论坛上面讨论解决。

在下一课中,我们将讲解怎样用超级终端将590C参数读出来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-20 00:45 , Processed in 0.375000 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表